> 卫生间局部等电位联结安装应注意的问题---老宋的技术贴---装修安全常识普及
点击
0
次 回复
48
个
go
/
5页
上一页
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
下一页
主题:
卫生间局部等电位联结安装应注意的问题---老宋的技术贴---装修安全常识普及
[
复制链接
]
收藏
房天下网友(过客)
发表于 2014-05-05 16:39:20
|
举报
21楼
引用:
装修顾问老宋
在2013-09-16 21:23:22写道:
原帖
卫生间局部等电位联结安装应注意的问题
等电位联结安装与卫生间的二次装饰有关。卫生间的局部等电位联结,就是把进入卫生间的PE线、金属管、排水管、金属采暖管及它们相连接的金属支管、金属浴盆、金属构件用联结线互相连接在一起,使它们之间的电位相等或接近(塑料水管则不需联结)。设有洗浴设备的卫生间才做局部等电位联结。凡是卫生间引入PE线,如卫生间设有单相三孔插座,换气扇的金属外壳接PE线保护等,卫生间内的PE线应就近与局部等电端子板相连接。如卫生间只设有照明(灯具高于2.5m以上),PE线不应引入卫生间和局部等电位端子板相连接,以避免从外部引入危险电压。设计上对多数卫生间的局部等电位端子板和PE线相连接没有作出规定。卫生间应设置防溅水型一个单相三线插座,因此卫生间内的局部等电位端子板按要求应和PE线相连接。
正在载入用户签名信息
装修顾问老宋
状态:
注册时间:
最后登录:
帖子:
条
帖子汇总
积分:
照片:
张
论坛等级:
财富等级:
银币:
枚
空间
|
相册
|
微博
|
博客
等级:
财富:
发表于 2014-05-11 07:01:05
|
只看该作者
举报
22楼
引用:
装修顾问老宋
发表于 2014-05-26 05:15:22
|
只看该作者
举报
23楼
居住安全是第一位的。
正在载入用户签名信息
装修顾问老宋
状态:
注册时间:
最后登录:
帖子:
条
帖子汇总
积分:
照片:
张
论坛等级:
财富等级:
银币:
枚
空间
|
相册
|
微博
|
博客
等级:
财富:
发表于 2014-06-13 06:10:01
|
只看该作者
举报
24楼
引用:
装修顾问老宋
发表于 2014-06-29 05:57:29
|
只看该作者
举报
25楼
引用:
装修顾问老宋
发表于 2014-07-11 15:50:33
|
只看该作者
举报
26楼
引用:
装修顾问老宋
发表于 2014-07-27 07:03:45
|
只看该作者
举报
27楼
引用:
装修顾问老宋
发表于 2014-10-06 09:12:06
|
举报
28楼
引用:
装修顾问老宋
发表于 2014-10-06 09:50:41
|
只看该作者
举报
29楼
学习学习
正在载入用户签名信息
装修顾问老宋
状态:
注册时间:
最后登录:
帖子:
条
帖子汇总
积分:
照片:
张
论坛等级:
财富等级:
银币:
枚
空间
|
相册
|
微博
|
博客
等级:
财富:
发表于 2014-10-12 16:06:38
|
只看该作者
举报
30楼
引用:
装修顾问老宋
本论坛不允许游客匿名发帖,请您
登录
后再发表。
相关帖子推荐
相关问答
相关知识
最新帖子
热门帖子
相关专区
提示
只有认证会员或版主才能发起活动,请您先登录:)
注册会员
只有认证会员或版主才能发起活动,请先去认证吧:)
立即成为认证会员>>
房天下手机客户端
点击或扫描下载
举报
真实姓名
举报原因
提示:请填写正确信息。
拉友邻参加
全选
已选(0)
选择友邻
想说的话
我的积分
您的论坛积分是